Apa itu parameter beton cracked pada PROFIS Engineering?
Kondisi seperti apa yang mengharuskan desain dengan beton cracked?
Beton pada umumnya diasumsikan mengalami keretakan pada kondisi layan.
ACI 318 mengatur kondisi beton retak (cracked concrete) sebagai kondisi dasar untuk desain cast-in anchor maupun post-installed anchor. Guna memproteksi tulangan beton, ACI 318 mengatur lebar retakan kurang dari 0.5 mm untuk kondisi gempa, dan kurang dari 0.3 mm untuk kondisi lainnya.
Adanya retakan pada sekitar angkur dapat menurunkan kapasitas ultimate dan meningkatkan displacement pada angkur.
Desain angkur dengan kondisi beton tidak retak hanya diizinkan apabila beton tidak akan mengalami retakan dalam kondisi beban layan selama umur service angkur.
Untuk kasus yang melibatkan beban seismik, ACI 318 mensyaratkan untuk angkur post-installed yang telah teruji untuk digunakan pada kondisi beton retak dan untuk beban seismik.
Informasi terkait produk angkur yang telah teruji untuk kondisi beton retak dan kondisi beban seismik dapat dilihat pada approval yang diterbitkan oleh ICC-ES, sebagai contoh, Chemical Hilti HIT-RE 500 V3 telah teruji untuk kondisi beton retak dan beban seismik yang dibuktikan pada dokumen ESR-3814.